이용 고객 사례질문답변
아래층 욕실 천장 얼룩 발생했는데 방수층 문제일까요? 공사 범위 고민입니다
작성자 물새는게끔끔해 · 2026.08.10
안녕하세요. 입주한 지 15년 된 아파트에 살고 있는데, 최근 아래층에서 욕실 천장에 물 얼룩이 생겼다고 연락을 받았습니다. 처음에는 단순 결로인 줄 알았는데 시간이 갈수록 얼룩 범위가 넓어지고 습기가 심해진다고 하시네요.
급한 마음에 우선 제가 할 수 있는 조치를 해봤습니다. 타일 사이사이 벌어진 줄눈들을 싹 긁어내고 새로 메웠고, 배수구 주변 실리콘 작업도 다시 꼼꼼하게 진행했습니다. 그런데 이렇게 하고 나서 일주일 정도 지나니 아래층 천장 상태가 전혀 나아지지 않더라고요.
전문가를 불러 정밀 진단을 받아보니, 단순한 줄눈 문제가 아니라 바닥 방수층 자체가 노후되어 제 기능을 못 한다는 진단을 받았습니다. 샤워할 때 쓰는 물이 타일 틈이나 미세한 균열을 통해 아래로 계속 스며들고 있다는 설명이었습니다.
지금 제가 고민인 부분은 공사 범위와 방식입니다. 업체에서는 기존 타일을 전부 걷어내고 몰탈층까지 제거한 뒤, 우레탄 도막 방수와 시멘트계 방수를 이중으로 진행하는 전면 재시공을 권하고 있습니다. 하지만 비용과 소음이 너무 커서 망설여집니다.
현재 제가 생각하는 선택지는 세 가지입니다. 첫째는 업체 권고대로 바닥 전체를 뜯어내고 이중 방수 공사를 하는 것, 둘째는 타일을 뜯지 않고 침투성 방수제를 사용하는 방식, 셋째는 누수가 의심되는 배수구 주변만 부분적으로 파내어 보강하는 것입니다.
근본적인 해결을 위해서는 전면 재시공이 답이라고 하지만, 혹시 부분 공사나 침투성 방수로 해결하신 분들이 계신지 궁금합니다. 특히 보험 처리가 가능한 상황이라 범위 설정에 따라 자기부담금이나 보상 범위가 달라질 것 같아 더 고민이 되네요. 비슷한 경험 있으신 분들의 조언 부탁드립니다.
댓글 6
햇*****다2시간 전
일상생활배상책임보험 가입되어 있으신가요? 그 보험이 있다면 전면 재시공 비용 상당 부분을 보전받을 수 있어서, 웬만하면 제대로 공사하시는 게 정신 건강에 이롭습니다.
천***울1시간 전
정밀 진단 때 배관 압력 테스트도 같이 하셨나요? 방수층 문제라고 해도 혹시 모르니 온수나 냉수 배관 누수가 섞여 있는지 확실히 확인하시고 진행하세요.
물*****해1시간 전
네, 압력 체크까지 마쳤는데 배관은 정상이고 방수층 노후가 원인이라고 하더라고요. 알려주셔서 감사합니다.
누****사1시간 전
이중 방수 공사하실 때 배수구 유가 주변 보강을 정말 신경 써달라고 하세요. 거기가 제일 취약해서 다시 새는 경우가 많더라고요.
부분 공사나 침투성 방수는 정말 추천하지 않습니다. 저도 예전에 비용 아끼려고 부분적으로 손봤다가 1년 뒤에 똑같은 증상으로 다시 공사했습니다. 결국 이중으로 돈 쓰고 시간 버렸어요.
역시 근본적인 해결이 중요하겠네요. 부분 공사했다가 재발하면 아래층 분들께 너무 죄송할 것 같아 걱정입니다.