이용 고객 사례질문답변
구축 매수 후 장판 걷어냈는데 바닥 곳곳에 검은 곰팡이, 누수일까요 결로일까요?
작성자 집고치기막막해 · 2026.08.10
이번에 연식이 좀 된 구축 아파트를 매수해서 전체 인테리어를 계획하고 있습니다. 우선 바닥 상태를 확인하려고 기존 장판을 걷어냈는데, 생각보다 상황이 심각해서 고민입니다.
일단 이전 집주인이 장판을 교체할 때 기존 것을 다 제거하지 않고 그 위에 계속 덧방을 했더라고요. 세 겹 정도 겹쳐져 있었는데, 이걸 다 걷어내니 방마다 바닥면에 검은색 곰팡이 같은 얼룩들이 넓게 퍼져 있습니다.
이상한 점은 벽면은 아주 깨끗하다는 것입니다. 보통 결로라면 외벽 쪽이나 구석진 벽부터 젖어 올라와야 하는데, 벽지는 멀쩡하고 오직 바닥 면에만 곰팡이가 피어 있습니다. 그래서 이게 단순 습기 문제인지 아니면 다른 원인이 있는 건지 판단이 안 서네요.
주변에 물어보니 의견이 갈립니다. 화장실 방수가 깨져서 거실이나 방 쪽으로 물이 스며든 것이라는 의견이 있고, 난방 배관에서 미세하게 누수가 발생해 바닥이 젖었다는 의견도 있습니다. 그런데 만약 난방 배관 문제라면 이미 아랫집 천장으로 물이 샜을 것 같은데, 아직 아랫집에서 연락 온 적은 없습니다.
지금 제가 고민하는 선택지는 세 가지입니다. 첫째는 전문 탐지 업체를 불러서 정밀 검사를 하는 것, 둘째는 일단 바닥을 완전히 말리고 방수 처리를 다시 한 뒤 시공하는 것, 셋째는 단순 결로성 습기로 보고 제습 후 진행하는 것입니다.
비슷한 경험 있으신 분들 계실까요? 벽은 깨끗한데 바닥에만 이런 증상이 나타날 때 보통 어떤 원인이 많았는지 조언 부탁드립니다.
댓글 7
물****나6시간 전
아랫집에 증상이 없다고 해서 누수가 아니라고 단정할 순 없습니다. 미세 누수는 바닥 콘크리트가 다 머금고 있으면 한참 뒤에나 나타나기도 하더라고요.
하나종합건설 현장팀공식6시간 전
벽면이 깨끗하고 바닥에만 증상이 있다면 우선적으로 배관 누수 여부를 확인하는 것이 순서입니다. 공압 테스트를 통해 난방 및 수도 배관의 압력 손실을 체크하시고, 이상이 없다면 화장실이나 다용도실의 방수층 파손으로 인한 슬라브 습기 유입을 의심해 보아야 합니다. 원인 파악 없이 덮으시면 추후 재발할 위험이 크므로 정확한 진단이 필요합니다. 저희 사이트에서 무료 점검 접수를 받고 있으니 원인 파악부터 해보셔도 좋습니다.
곰****손5시간 전
화장실 쪽이랑 가까운 방부터 곰팡이가 심한지 확인해 보세요. 화장실 문턱 쪽 바닥이 유독 젖어 있다면 방수 문제일 확률이 매우 높습니다.
집*****해4시간 전
확인해보니 안방 화장실 앞쪽 바닥 색깔이 확실히 더 어둡긴 하네요. 알려주셔서 감사합니다.
관****워5시간 전
업체 부르면 출장비만 날리는 경우 많으니 일단 며칠간 바닥을 완전히 말려보시고 다시 습기가 올라오는지 체크해보시는 건 어떨까요?
장판 덧방이 세 겹이나 됐다면 통풍이 전혀 안 돼서 단순 습기로 곰팡이가 생겼을 가능성도 커 보여요. 저도 예전 집에 그랬거든요.
그렇게 생각하시나요? 하지만 얼룩진 범위가 너무 넓어서 단순 습기인지 의심스럽네요.